Zitat Zitat von HühnerJonas Beitrag anzeigen
Die Birne bringt die Temperatur im Brüter auf 37,8 Grad und dann geht sie aus (da es sonst zu heiß werden würde)
und danach sollte sie, wenn die Temperatur unter 37,6 Grad fällt wieder angehen, das tuht sie aber erst viel später , und das ist mein Problem ! LG Jonas
Hallo Jonas,

ich hatte Dir schon einen möglichen Grund für Dein Problem genannt.

einen vernünftigen Thermostatschalter, mit geeigneter Hysterese
Aber offensichtlich hast Du es nicht verstanden. Mal schauen, ob es mir gelingt, Dir den Begriff Hysterese zu erklären. Nehmen wir mal an, Du hast ein Thermostat so eingestellt, dass es bei 37,8°C ausschaltet. Wenn es sich dann bei einer Temperatur von 35,8°C wieder anschaltet, dann hat es eine Hysterese von 2°. Das bedeutet für Deinen Brüter, dass Du ein Thermostat, mit möglichst kleiner Hysterese brauchst. Bei einer Hysterese von 0,2 würde das Thermostat bei 37,6°C wieder einschalten. Eine andere Möglichkeit ist ein Doppelthermostat. Bei dem kann man dann sowohl den Ein- wie auch den Ausschaltwert festlegen.